Уважаемые соседи. Кто-нибудь уже заморачивался на данную тему?
Мне необходимо чуть меньше, чем полностью переделать электрику в квартире. Хотелось бы не наступать на те грабли, на которые уже кто-то наступил до меня.
-
Кому интересно:
опыт замены проводки в квартире/перенос розеток/выключателей у меня имеется.
В наличии руки, голова и необходимый инструмент.
Пока не хватает существующей схемы расположения проводки в квартире(-ах).
-
Но розеток в квартире предостаточно, единственное мой муж перенес розетку под стиральную машину ( она отдельно подведена к щитку) в ванную, на кухне сделал две дополнительные( одну под вытяжку, и вторую под холодильник там где будет стоять). Стена на кухне где под плиту розетка ну очень бетонная ;D сверла по бетону с трудом ее берут :'(
-
Но розеток в квартире предостаточно
Ну кому как, мне например рядом с компом 7-розеточного пилота не хватает:) Дополнительно тройники втыкаю. На кухне розеток тоже очень мало.
-
Основные проблемы не в количестве розеток, а в их расположении: не все розетки и выключатели расположены там, где они реально будут нужны. Это одна из причин, по которой я буду переделывать проводку.
Вот список причин, для переделки проводки:
- необходимо прокинуть кабель для локальной сети/интернета, желательно в каждое помещение(кроме ванной и туалета) и расположить розетки вместе с розетками 220В. Распределительное устройство будет располагаться в самом незаметном месте, поэтому концы сетевых кабелей нужно проложить до этого места.
- необходимо прокинуть отдельный кабель для кондиционера
- жена захотела теплый пол в ванной и туалете - это доп проводка и место для органов управления(термостата)
- необходимо разделить рубильники на освещение и розетки для каждого помещения, включая ванную и туалет
- на розетки в ванной и кухне необходимо поставить УЗО вместо обычных рубильников.
- необходимо прокинуть доп. проводку от источника бесперебойного питания в каждое помещение и розетки расположить рядом с обычными розетками 220В(источник бесперебойного питания нужен различной электронике и холодильнику)
Быть может придется добавить выключатель света в большой комнате, чтобы не вставать с кровати для выключения света.
-
мой муж перенес розетку под стиральную машину ( она отдельно подведена к щитку) в ванную, на кухне сделал две дополнительные( одну под вытяжку, и вторую под холодильник там где будет стоять).
Каким образом прокидывался/крепился кабель с одного места в другое? Сверлилась ли стена под розетку в новом месте или использовали накладную розетку?
Стена на кухне где под плиту розетка ну очень бетонная ;D сверла по бетону с трудом ее берут :'(
Так понимаю, использовались накладные розетки и внешний монтаж проводов по стене?
Использовали ударную дрель или перфоратор?
-
На кухне розетки не наклодные, поэтому и было сложно, а по повуду дрели вроде бы ударную.
1. Интернет можно установить вай фай, в москве в трешки стоит и везде ловит и скорость отличная, один только комп к провуду подключен. А пользуемся по крайне мере и планшетниками и ноутбуком, и можем все одновременно.
2. По повуду теплых полов: у нас стоят на кухне, пользуемся редко в основном когда на улице уже холодно, аотопление еще не включили. Единственное могу посоветовать термостат брать с выставлением времени, на утро поставил встал и уже теплый пол.
-
На кухне розетки не наклодные, поэтому и было сложно, а по повуду дрели вроде бы ударную.
В таком случае необходим перфоратор.
1. Интернет можно установить вай фай, в москве в трешки стоит и везде ловит и скорость отличная, один только комп к провуду подключен. А пользуемся по крайне мере и планшетниками и ноутбуком, и можем все одновременно.
Скажем так, у меня несколько другие требования к сети. Мне wi-fi будет не достаточно, хотя и он будет для всяких планшетов, телефонов и ноутбуков.
2. По повуду теплых полов: у нас стоят на кухне, пользуемся редко в основном когда на улице уже холодно, аотопление еще не включили. Единственное могу посоветовать термостат брать с выставлением времени, на утро поставил встал и уже теплый пол.
Спасибо за совет, учтем при выборе.
-
Сегодня начали делать ремонт. Сделал разлиновку стен под штробы. Проверил работу связки дешевый штроборез + дешевый обычный пылесос. Результат: при штроблении очень много пыли. Ровность ведения штробы под вопросом из-за конструкции инструмента. Необходимо придумать какое-то простое решение этой проблемы.
-
Сделайте линейку из любой направляющей для гипсокартона и на 2-3-4 крепления к стене в зависимости от длины
-
Сделайте линейку из любой направляющей для гипсокартона и на 2-3-4 крепления к стене в зависимости от длины
Ага, спасибо за подсказку. Все гениальное - просто :)
-
Накидал черновую схему разводки кабелей.
Вся проводка по потолку. До розеток и выключателей кабель спускается по штробе в стене.
С кухней пока не совсем определились: где и какие розетки нужны.
Вчера, можно сказать, психанул и заказал пылесос :) , который предназначен для штроборезов в том числе.
Кому интересно - Энкор Корвет-366.
Обычный пылесос для сбора цементной "стружки" подходит мало, т.к. пыль мелкодисперсная и легко проходит через все фильтры и попадает прямиком в двигатель, от чего последнему становится очень плохо, вплоть до выхода из строя.
-
А ввод в квартиру одним кабелем (судя по схеме) и далее уже разводка по потолку ???
Вы будите щиток с предохранителями в квартире на месте ввода делать (на мой взгляд удобно) ???
-
А ввод в квартиру одним кабелем (судя по схеме) и далее уже разводка по потолку ???
Да, именно так.
Вы будите щиток с предохранителями в квартире на месте ввода делать (на мой взгляд удобно) ???
Да, именно так.
Это одна из основных причин замены проводки: разделить электропроводку на контуры.
Контуров в данном случае будет по 2 на каждое помещение: освещение и розетки.
Отдельные контуры будут для теплых полов в ванной, туалете, "лоджии" и, возможно, кухни, а так же для электроплиты и духового шкафа.
-
Можно крайний вопрос :)
Ввод в квартиру (завод от щитка) через стену идет в трубе или в штробе ???
-
Ввод в квартиру (завод от щитка) через стену идет в трубе или в штробе ???
Скорее всего в трубе, т.к. он шибко замурован в стену и выходит в квартиру из распределительной коробки, предусмотренной при строительстве дома.
Протянуть вводной силовой кабель + витую пару(интернет) от щитка в общем коридоре подъезда до моей квартиры я просил штатного электрика за определенную плату :)
В данный момент, вводной кабель просто свисает с потолка, свернутый в небольшую бухту. Как только притащу перфоратор + шуруповерт, так прокину его к месту расположения ящика с автоматами.
P.S. Не стесняйтесь задавать вопросы :) , я решил из данного топика сделать что-то вроде worklog-а(описания последовательности моих действий) - быть может кому пригодится данный опыт.
-
Мое Вам спасибо за развернутый ответ !!!
-
Сегодня притащил пылесос, немного модернизировал штроборез: заклеил малярным скотчем все щели, чтобы через них не попадал воздух.
Результат: пыли практически нет и можно резать штробы без респиратора.
Так же понял, как можно использовать конструкцию штробореза, чтобы вести штробу ровно.
Результат: еще одна штроба для розеток от потолка вниз через всю стену.
-
Сегодня еще немного поштробил стены, посражался с пылесосом :)
Диски для штробореза нужны новые: уже ощущается, что диски, шедшие в комплекте, сточились - режет не так быстро.
Проделал 6 штроб, 2 из них, можно сказать, во всю высоту помещения(2.77 м).
Планирую взять диски в районе 1000р. за штуку - проверить, так сказать, износоустойчивость дисков в зависимости от цены.
Возможно, придется резать дополнительные штробы, т.к. все необходимые кабеля не влезут в одну.
Большую комнату, можно сказать, подготовил к прокладке кабеля. Осталось просверлить в стенах коронкой 68 мм отверстия для подрозетников.
-
Оксана и вадим вы случайно не в первом подъезде живете?
-
Скорее, в третьем, т.е. ближе к 25 корпусу.
-
Вчера притащил перфоратор и шуруповерт - в выходные будет чем заняться :)
-
Соседи, вешайтесь
-
oksana_vadim, Я в этом плохо разбираюсь, вопросы издалека:
1) как Вы определили где проходят провода в стенах? Вы нашли электросхему Вашей квартиры?
2) Я "заглянула" в подрозетник плиты, там провода уходят на 2 квартиры, т.е. в мою и в соседнюю, идут откуда-то снизу, вообще не понятно :)
3) где ввод проводов в квартиру? вверху или внизу? над дверью? над полом? где искать этот чудесный источник? Боюсь случайно попасть по проводке, если начну ковыряться. И потом, хорошо сделана шпатлевка, жалко корежить просто так)
Вы так спокойно стены штробите, Вы не отключали электричество? Если отключили, то где берете источник питания?
Объясните для новичка, с чего начать? Я знаю куда что надо поставить. Где какая розетка должна быть. Меня устроит разводка по потолку, хотя я не сторонник, но лучше сделать натяжные потолки, чем в пыли по пояс сидеть.
Что дальше делать? У меня студия, там не так уж много вариантов.
-
oksana_vadim, Я в этом плохо разбираюсь, вопросы издалека:
1) как Вы определили где проходят провода в стенах? Вы нашли электросхему Вашей квартиры?
Поискал информацию в интернете и спросил у штатных электриков.
Согласно новым стандартам(сами стандарты я не видел и не искал), вся проводка прокладывается по полу, причем провода для освещения, которые свисают с потолка, фактически располагаются в полу квартиры сверху. Штатная проводка прокладывается в гофрах(пластиковая гибкая трубка).
Я пытался получить информацию от электрика, где же все таки кабель входит в квартиру, но четкого ответа так и не получил, но из ответов стало понятно, что точек входа несколько - это подтверждается схемой электро разводки(можно поглядеть где-то в виде файла *.pdf, теме о планировке 24 корпуса)
Но, перед тем, как начать работу, этого плана у меня не было и я действовал исходя из тех обрывков информации о электро проводке в квартире, которые я сам лично нашёл в интернете и удалось вытащить из электриков :)
Т.к. по стенам проводов можно сказать нет, то и переживать не из-за чего.
Все что есть по стенам - провода до выключателей освещения, но т.к. выключатели я все равно буду переносить, то существующую проводку я не смогу повредить.
2) Я "заглянула" в подрозетник плиты, там провода уходят на 2 квартиры, т.е. в мою и в соседнюю, идут откуда-то снизу, вообще не понятно :)
Я не исключаю того факта, что электрики могли напутать при подключении, но проводка в соседнюю квартиру идти не должна.
То, что провода поднимаются с пола - это все из-за новых стандартов прокладки электропроводки в жилых помещениях.
3) где ввод проводов в квартиру? вверху или внизу? над дверью? над полом? где искать этот чудесный источник? Боюсь случайно попасть по проводке, если начну ковыряться. И потом, хорошо сделана шпатлевка, жалко корежить просто так)
Вы так спокойно стены штробите, Вы не отключали электричество? Если отключили, то где берете источник питания?
Вы не поверите, но точек входа - несколько. У нас в квартире одна - это там, где выходит провод для электроплиты, вторая - в прихожей, на стене между ванной и туалетом.
Т.е. количество точек входа можно определить по количеству автоматических выключателей в щитке на площадке: один общий, а остальные - можно сказать, что точки входа в квартиру.
Где входит кабель для освещения - так и не знаю до сих пор.
Заметил, что в потолке есть распределительные коробки. Сам в них еще не заглядывал, но в одну из них штатный электрик вытащил вводной кабель. Распределительная коробка расположена прямо над входной дверью.
Штроблю спокойно, т.к. штатная проводка все еще функционирует и проводов в стенах, можно сказать, нет.
Согласно схемы разводки, самое интересное меня ожидает, когда буду крепить кабель к потолку в коридоре: штатная проводка прохоит как раз там - феерверки не исключены :) , и самое страшное, если "засверкает" проводка соседа сверху.
В крайнем случае, можно взять удлинитель и прямо из щитка на площадке завести в квартиру.
Объясните для новичка, с чего начать? Я знаю куда что надо поставить. Где какая розетка должна быть. Меня устроит разводка по потолку, хотя я не сторонник, но лучше сделать натяжные потолки, чем в пыли по пояс сидеть.
Что дальше делать? У меня студия, там не так уж много вариантов.
Да, собственно, начинать надо с того, что определиться с тем, нужна ли замена проводки или нет :)
Я в самом начале темы написал основные причины, по которым я решил менять проводку.
Изначально я хотел делать проводку по полу, но потом прикинул, что если вдруг что-то случится с проводкой, то убирать с пола придется гораздо больше всего, чем с потолка + не понятно, как в полу монтировать распределительные коробки, а они нужны - 100%
Если все уже определено, то смело делать разметку штроб, подрозетников, штробить, сверлить и прокладывать кабели, чем я, собссно, и занимаюсь потихоньку.
-
oksana_vadim, у меня немного есть информации.
1. Когда принимал квартиру у меня не работал звонок, электрик начал искать коробку освещения. Над входной дверью обстучал весь потолок не нашел. Как выяснилось она была на правой стене, если стоять лицом к выходу, под потолком.
2. Ввод освещения проходит через ванную, это помещение самое близкое к щитку. Распред коробка заштукатурена между стояком полотенцесушителя и стеной с дверью, «на уровне глаз».
P.S. Это описание крайних двухкомнатных квартир. 1,3 подъезд.
-
Если бы не схема электроразводки, которую взял у застройщика, никогда бы не узнал, что в ванне есть провода для розетки. У всех они обрезаны и заштукатурены?
-
oksana_vadim, у меня немного есть информации.
1. Когда принимал квартиру у меня не работал звонок, электрик начал искать коробку освещения. Над входной дверью обстучал весь потолок не нашел. Как выяснилось она была на правой стене, если стоять лицом к выходу, под потолком.
Вот именно в эту коробку у меня в данный момент проброшен вводной кабель.
2. Ввод освещения проходит через ванную, это помещение самое близкое к щитку. Распределительная коробка заштукатурена между стояком полотенцесушителя и стеной с дверью, «на уровне глаз».
P.S. Это описание крайних двухкомнатных квартир. 1,3 подъезд.
У меня в ванной данная коробка не закрыта и имеется отверстие в стене размером с обычную розетку, в нем видны провода. Я думал, что это розетка для стиральной машины.
Спасибо за информацию.
В любом случае, уже мало интересно, где и как именно проложена электропроводка застройщиком :)
-
Сегодня еще маленько поработал: сделал подрозетники и выломал бетон из штроб.
Могу порекомендовать не очень дорогую коронку:
(http://[url=http://www.imagebam.com/image/1e9296345713889]http://www.imagebam.com/image/1e9296345713889[/url])(http://www.picshare.ru/uploads/150204/mJJ70l274C_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862564/)
Умеет "грызть" арматуру.
Притащил кабель для прокидывания.
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/D5XQDY00xX_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862565/) (http://www.picshare.ru/uploads/150204/541am9ws7h_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862566/)
Тем кто без машины, как я: на себе переть очень напряжно, весит килограмм 20.
При сверлении коронкой наткнулся на арматуру, поэтому подрозетники сделаны до конца не все.
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/7f3698Pl06_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862567/) (http://www.picshare.ru/uploads/150204/375w0Fa3l7_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862568/)
Придется медленно проходить арматуру с помощью коронки.
Может кто знает способ быстрее пройти арматуру?
Доп. фото результатов сегодняшней работы:
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/jtwzLSnV38_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862572/)
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/hpMNayGr95_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862571/)
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/3M496Tj39W_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862570/)
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/6p8evav8oY_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862569/)
-
Соседи, кому не сложно схему проводки скинуть в средней секции? Не получается до застройщика доехать
-
oksana_vadim, а как Вы планируете подключать кондиционер? у вас отдельная линия на него пойдет? как будете подключать доп. автомат в щитке? И еще обычно в монтаж конд. специализированной орг-цией входят работы по созданию и подключению отдельной линии сети? У меня никогда не было такого опыта, поделитесь, спасибо.
-
krendeluxa застройщику можно позвонить и попросить по почте прислать план проводки.
-
oksana_vadim, а как Вы планируете подключать кондиционер? у вас отдельная линия на него пойдет? как будете подключать доп. автомат в щитке? И еще обычно в монтаж конд. специализированной орг-цией входят работы по созданию и подключению отдельной линии сети? У меня никогда не было такого опыта, поделитесь, спасибо.
Для кондиционера будет отдельная линия со своим автоматом.
Подключение кондиционеров к электричеству выполняют двумя способами:
- при наличии специально проброшенных проводов, подключают к ним.
- без специально проброшенной проводки подключают к ближайшей обычной розетке(с использованием подходящей вилки) с заземлением(я думаю, заземление даже не является обязательным в этом случае).
-
krendeluxa застройщику можно позвонить и попросить по почте прислать план проводки.
Звонили, ответили что дают при личном обращении в офис
-
Сегодня прям таки настал переломный момент в ремонте :)
Кому интересно:
Нашёл способ пройти арматуру в стене при сверлении коронкой.
Для прохождения арматуры необходимо использовать алмазное сверло. При его стоимости 1575 руб. - просто must have(обязательно к приобретению).
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/f3nMZk5l1z_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862577/) (http://www.picshare.ru/uploads/150204/A1s6iRC369_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862578/)
Т.к. данное сверло имеет хвостовик SDS+, то для него необходим перфоратор, либо SDS+ патрон для дрели. Мощность дрели - не менее 800Вт.
При использовании перфоратора необходимо перевести в режим ТОЛЬКО СВЕРЛЕНИЕ!!!!
Я использовал вот такой аппарат:
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/zYx9Zi8V6o_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862573/)
Не прошло и 5 минут, как арматура была успешно пройдена:
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/b92t5U13vC_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862576/) (http://www.picshare.ru/uploads/150204/230M4PimO8_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862575/) (http://www.picshare.ru/uploads/150204/9tDN5KZwso_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862574/)
-
Зачётно!
-
Да Вы не ищите легких путей ...
Но для дальнейшей работы лучше использовать трассоискатель (кабелеискатель) - реагирующий на метал, дабы не наступать еще раз на те же грабли, ну и всем то же советую ...
-
Металлоискатель - это 6.5к рублей как минимум
И бывает так, что розетку нельзя перенести ни на сантиметр в любую из сторон.
-
oksana_vadim, я тут почитал, не до конца понял. Изначально штатный распределительный щит у Вас находится (находился) в коридоре или в квартире ?
-
понял, скачал разводку. Получается распределение внутри квартиры, потом 4 контура хоть на однушку хоть на трешку. А освещение отчего? маловато будет. Надеялся что электрика от застройщика будет норм, а теперь очкую, а не придется ли все переделывать, если также будет в след корпусах)))))
-
)))) блин это даже не контуры, вообще все по крестьянски сделано ;D , в современных квартирах так не годится
-
Изначально распределительный щиток - в общем коридоре на лестничной площадке.
В этом распределительном щите 5 автоматов(2 из них дифференциальные) и 2-х тарифный счетчик.
1 из них автоматов на 63А - вводной.
Я эту схему еще упрощаю до 1 вводного автомата и счетчика. Из распределительной коробки в подъезде, вводной кабель сечением 6 кв. мм. идет в квартиру. В квартире я уже развожу, как моя душа пожелает.
6 кв.мм. медного провода дают возможность использовать длительно нагрузку мощностью до 11 кВт(50А).
Штатная электрика вполне себе ничего, но разводка у нее - просто ужас.
Я случайно перерезал 0-провод на кухне в смежной стене с большой комнатой - все розетки не работают в большой и маленьких комнатах.
Штатная разводка имеет 4 контура:
1. Все розетки, за исключением розетки под электроплиту и розетки в прихожей, ближе к ванной комнате(под стиральную машину)
2. Все освещение
3. Розетка под электроплиту
4. Розетка в прихожей, ближе к ванной комнате, под стиральную машину.
Все :)
-
nomad_irk, спасибо) в целом разобрался. Вот именно что разводка ужас, мало контуров. Только насчет освещения не понимаю- не видно его, там еще на ШДУП идет ???
-
И еще. Изначально внутри квартиры, внутри т.н. "распределительной коробки" (от которой уже идут 4 контура) есть автоматы+УЗО или нет ? понятное дело что они должны быть, ибо тогда вообще нет смысла разделять на 4 контруа
-
Есть два ДИФФ-автомата: на печку и стиральную машинку.
УЗО отличается от ДИФФ-автомата тем, что ДИФФ-автомат умеет и по КЗ отключатся.
-
Вообще почему у меня сегодня возник вопрос где находится распределительный (последний так сказать) щиток. Потому что увидел пост от 06.08.2014 oksana_vadim:
"Протянуть вводной силовой кабель + витую пару(интернет) от щитка в общем коридоре подъезда до моей квартиры я просил штатного электрика за определенную плату "
Какой он тогда силовой кабель в квартиру протянул я не пойму ???
-
3 жилы по 6 кв. мм + витая пара от щитка в подъезде в квартиру.
Я просто не представляю себе каким образом идет штатный кабель-канал - это знает электрик.
-
Я спрашивал:
"Изначально внутри квартиры, внутри т.н. "распределительной коробки" (от которой уже идут 4 контура) есть автоматы+УЗО или нет ?"
Далее Вы ответили:
"Есть два ДИФФ-автомата: на печку и стиральную машинку"
По-вашему получается дифф. автоматы находятся внутри квартирного щитка и соответственно в квартиру от коридорного щитка идет один провод ??? ?
-
Да нет же :)
Два дифф-автомата находятся в щитке, в подъезде. Они там находились изначально.
Я просто попросил электрика протянуть провод от щитка в подъезде до моей квартиры так, чтобы этот провод вышел в прихожей из потолка.
В будущем я эти дифф-автоматы отключу и вытащу из распределительного щитка.
В квартире изначально вообще никакой распределительной коробки с автоматами не было.
Я сам установлю ящик с автоматами там, где мне будет удобнее всего это сделать.
-
Понял, получается вся штатная электрика сделана по-крестьянски. Ну нафига дифф.автоматы делать в коридоре-прошлый век. Одна цепь розеток на всю квартиру. Линию под кондиционер придется проводить отдельно, на балкон и пр., короче попадалово. Еще и на схеме разводки неправильно, непонятно нарисовали проектировщики или строители схалтурили. Теперь надо прикидывать по будущей нагрузке, выдержит ли такая чудо-сеть или нет :-\
-
Да, именно так. Разводка - просто "пестня" :)
Это одна из причин(очень немаловажная), по которой я вообще решил менять проводку в квартире.
Если, например, в комнатах поставить по маслянному радиатору и включить оба(ну холодно может показаться кому-нить) + на кухне воспользоваться чайником(а еще и в это время погладить решить), то что будет с проводом между кухней и коридором - я не представляю, т.к. в розетках обычный 2.5 кв. мм. провод, розетки соединены последовательно по схеме: прихожая - кухня - большая комната - маленькая комната.
-
Кому интересно:
Нашёл способ пройти арматуру в стене при сверлении коронкой.
Для прохождения арматуры необходимо использовать алмазное сверло. При его стоимости 1575 руб. - просто must have(обязательно к приобретению).
(http://thumbnails109.imagebam.com/34963/67cabc349629432.jpg) (http://www.imagebam.com/image/67cabc349629432)(http://thumbnails109.imagebam.com/34963/e24865349629427.jpg) (http://www.imagebam.com/image/e24865349629427)
Т.к. данное сверло имеет хвостовик SDS+, то для него необходим перфоратор, либо SDS+ патрон для дрели. Мощность дрели - не менее 800Вт.
При использовании перфоратора необходимо перевести в режим ТОЛЬКО СВЕРЛЕНИЕ!!!!
nomad_irk, не подскажете где приобрели это чудо? Столкнулся с такой же проблемой.
-
Магазин "Все инструменты" vseinstrumenti.ru
Сайт у них немного глючит: бывает, что нельзя зайти в каталог продукции.
-
Магазин "Все инструменты" vseinstrumenti.ru
Сайт у них немного глючит: бывает, что нельзя зайти в каталог продукции.
Спасибо!
-
nomad_irk, а изначально сечение штатных кабелей внутри квартиры какое было у Вас? И какой штатный дифавтомат стоит (или стоял) в щитке в подъезде(на какой ток)?
-
nomad_irk, а изначально сечение штатных кабелей внутри квартиры какое было у Вас? И какой штатный дифавтомат стоит (или стоял) в щитке в подъезде(на какой ток)?
Изначально до розетки для электроплиты был проброшен кабель 4 кв. мм.
Проводка к остальным розеткам - 2.5 кв.мм.
Освещение - 1.5 кв. мм.
Два дифф автомата:
на 30А
на 16А
(ток уточню в ближайшие выходные)
-
спасибо
-
Тема не умерла :)
С последнего сообщения до сих пор ведется ремонт, в квартиру заехали, живем пока в кухне :)
Потихоньку прокидываю провода. Вот как это примерно выглядит:
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/3Yohmf1U31_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862548/)
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/KcYz14Ju2t_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862546/)
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/DldllJbWP6_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862547/)
Вот Ктулху, которого в дальнейшем нужно будет укротить :)
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/3v63SU43n6_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862545/)
-
Немного навел красоту.
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/TE444jZ4Zr_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862549/)
Проводку разделывал вот таким инструментом:
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/tBT3WBLK8D_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862550/)
Стоимость, конечно, не маленькая, но от геморроя спасает наверняка. Незаменимый инструмент для безопасной разделки проводки.
Повредить инструментом проводку, конечно, можно, но для этого придется постараться :)
Если работать с умом, то разделка проводов выполняется быстро и качественно.
-
Nomad_irk, как продвигается Ваш ремонт? Слежу за Вашим блогом, что-то давно не было обновлений)
Хотел спросить, Вы кабель в штробу по стенам закладывали также в гофре, или без нее? На сколько я понимаю ВВГп НГ это позволяет?
-
Приятно, что кто-то следит :) Спасибо.
В таком случае сегодня обновлю: то что получилось на данный момент.
Да, кабель по штробе в стене так же в гофре. Д20 - хватает для всего. Д25 - можно еще попробовать.
ВВГнг как нельзя кстати подходит для такой прокладки проводки.
Кому интересно:
В гофру Д20 можно уместить:
- 2 шлейфа 3х2.5 кв.мм
- 1 шлейф 3х2.5 кв. мм + 1 шлейф 3х1.5 кв. мм. + 1 шлейф 2х1.5 кв. мм.
- 1 шлейф 3х2.5 кв. мм + 1 шлейф 2х1.5 кв. мм. + 1 шлейф UTP cat. 5E/6
- 4 шлейфа 2х1.5 кв. мм.
- 1 шлейф 3х4 кв. мм.
- 1 шлейф 3х6 кв. мм. без внешней изоляции(сами изолированные провода).
- 5 шлейфов UTP cat. 5E/6
- и прочие менее "емкие" комбинации....
-
Спасибо! Полезная информация по емкости гофры!
-
Что получилось на данный момент:
большая комната:
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/K74C4w9kMv_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862552/) (http://www.picshare.ru/uploads/150204/k5zFl0I0ZA_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862562/)
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/a8N65i5rBF_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862553/) (http://www.picshare.ru/uploads/150204/tgPIQywBvD_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862555/)
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/UDuli6HfCJ_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862563/) (http://www.picshare.ru/uploads/150204/P5Yw5g6MkV_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862561/)
Сеть в комнате обслуживает устройство:
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/00dLKzwyF1_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862559/)
Ктулху в прихожей преобразился:
(http://www.picshare.ru/uploads/150204/Bm3wyiuoS2_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862557/) (http://www.picshare.ru/uploads/150204/XA49YamivC_thumb.jpg) (http://www.picshare.ru/view/5862558/)
На месте пылесоса в будущем планируется поставить UPS на 3к ВА.
-
Отлично! Большая работа проделана!
Фотографии только у меня открываются через какой-то imagebam?
Вы можете от этого отказаться и загружать фотографии просто в тело сообщения? Без этих ссылок. Этот imagebam рассадник рекламы и всякой ерунды(((
-
Imagebam - это фотопомойка :)Могу, только ограничение в 6 файлов к одному сообщению и невозможность вставлять изображение в текст письма - не удобно.
-
Поменял фотохостинг.
Чую, у форума проблемы с отображением увеличенных картинок прямо на форуме - для просмотра непременно переправляет на фотохостинг.
-
Подскажите, какой кабель для интернета Вы использовали? И подойдет ли тот,который в леруа продают?
-
Подскажите, какой кабель для интернета Вы использовали? И подойдет ли тот,который в леруа продают?
Для подключения к Интернет (к локальной сети) годится любой кабель типа витая пара (UTP) категории 5 или 5e.
-
Небольшое дополнение:
Если использовать этот же кабель, чтобы объединить компьютеры в квартире в общую локальную сеть, то для скорости 100Мбит/с хватит 4-х жильного провода, для скорости 1Гбит/с - строго нужен 8-ми жильный провод.
Для входящего в квартиру кабеля от провайдера с интернетом до первого устройства(компьютер или WI-FI роутер) хватит 4-х жильного провода.
-
nomad_irk, все правильно. Тот же Индиком заводит в квартиры 2-парный кабель витая пара кат.5е (и тарифы у него не превышают 100Мбит/с); но я бы предпочел 4-парный кабель, т.к. мало ли что грядет в ближайшем будущем (все меняется в лучшую сторону довольно быстро). А для разводки в квартире лучше использовать однозначно 4-парный кабель или Wi-Fi на 5Ггц (802.11ас или 802.11n).
-
Соседи, подскажите, чем лечить:
Включила в розетку ноут. Он как известно маломощный. Кроме ноута телевизор и холодильник. Все приборы погасли. Свет горит. Розетка под стиралку работает. Проверила пробки-на месте. Т.е. В положении "включено". Розетки не работают. Перегрузила пару раз. Бесполезно.
Собственно вопрос: как проверить и найти причину? Это может быть сгоревший (ну не знаю, предохранитель?) электросчетчик? Или что еще хуже, может ли быть какое-то повреждение в сети до счетчика, в результате которого,даже пробки не выбило?
Кто знает? В каком месте копать? Вызывать электрика местного?
-
Соседи, подскажите, чем лечить:
Включила в розетку ноут. Он как известно маломощный. Кроме ноута телевизор и холодильник. Все приборы погасли. Свет горит. Розетка под стиралку работает. Проверила пробки-на месте. Т.е. В положении "включено". Розетки не работают. Перегрузила пару раз. Бесполезно.
Собственно вопрос: как проверить и найти причину? Это может быть сгоревший (ну не знаю, предохранитель?) электросчетчик? Или что еще хуже, может ли быть какое-то повреждение в сети до счетчика, в результате которого,даже пробки не выбило?
Кто знает? В каком месте копать? Вызывать электрика местного?
В ящике есть располагаются 4 автомата: 2 обычных и 2 - дифференциальных. Дифференциальные автоматы умеют отключаются по утечке тока, при этом язычок выключателя не перемещается.
О срабатывании защита по току утечки в таком автомате можно узнать по красному индикатору в окошке.
Еще возможно, что проводка в розетке отошла, т.к. установленные розетки - дешевые и все розетки соединяются последовательно по маршруту: прихожая - кухня(стена к соседям) - кухня(противоположная стена) - большая комната(смежная стена с кухней) - малая комната(смежная стена с большой комнатой).
Так же в большой комнате может быть розетка, расположенная ближе к прихожей, подсоединенная к розетке в прихожей.
Если сами не умеете пользоваться тестером, то лучше позвать электрика.
-
В стандартной электрической подключения в квартиру заходит 3 провода сечениями 1.5 мм2 (для освещения), 2.5 мм2 (для обычных розеток) и 4 мм2 (для мощной электроплиты). Если при ремонте не переделывали электропроводку, то такая система осталась по умолчанию. У вас по-видимому нет напряжения в цепи розеток (спасибо кэп). Попробуйте выяснить, какие именно розетки не работают, потом картина станет яснее. А причин может быть много. Около года назад, например, мой коллега по работе при ремонта пола нечаянно просверлил его до потолочной электропроводки соседа снизу, в результате у того пропало освещение во всей квартире. Могут подгореть контакты в щитках у пробкодержателей или автоматов (так бывает, когда нехорошие электрики используют скрутки вместо клеммных зажимов). Не так часто, но все же бывает, что перегорают сами автоматы отключения (в этом случае компания их должна поменять по гарантии). Но наиболее вероятная причина все-таки в обрыве контакта в розетке, которую вы пользовали последней. Если после простых проверок легче не станет, то все же стоит вызвать специалиста.
-
Огромное спасибо! У меня видимо самый первый вариант из описанных. "По утечке тока". -потому что есть злополучный красный индикатор. Тока нет ни в одной розетке (кроме стиральной машины-она на другом тумблере).
Я была уверена, что если замкнет, то выбьет пробки. Для меня картина весьма пугающая.
Ок. Что значит "утечка тока"?
Предыстория. Работали все розетки. Более того, в той которая отрубила все был включен телефон на зарядке. Около часа. Вытащила вилку телефона. Воткнула-ноут-хлоп: все погасло. То, что работало-это 100 %. Ну и разумеется не те уже розетки стоят)) стоит Шнайдер уника. Вроде, очень даже не плохие. Но ведь дело не в качестве розеток. А в том, что где то в проводах лажа. Я как раз боюсь, что пробили провод, пока шкаф крепили.
Теперь надо проверить сам тумблер, а потом, если что копать в квартире?
-
То, что я приняла за "красный индикатор"- это не то))))))
Я взяла отвертку с индикатором (видимо Вы это имели ввиду) и потыкала ее в розетки. Индикатор ярко и не мигая горит в каждой дырке каждой розетки. Что говорит этот симптом? Пациент скорее жив, чем нет? Насколько ситуация обострилась? Потыкать отверткой в электрощиток мне пока чувство самосохранения не позволяет.
Я еще очень переживаю за ситуацию, когда в доме отключат горячую воду...нагрузка на электросети резко возрастет.
Кстати, розетки то мне заменили. А вот проводку не трогали. Могли только задеть что-то. Но это могло быть 2-3 дня назад. Последние работы по сверлению завершились как раз 2 дня назад. С тех пор все прекрасно работало.
-
Если розетки меняли, то скорее всего нарушился контакт в первой от щитка розетке. Если индикатор "горит" в обоих "дырках" розетки, похоже, что нарушился контакт "нулевого" провода.
-
Спасибо! Да! Уже даже знаю где. Отключу лишний "ноль" и надеюсь на "выздоровление".
У меня самые прекрасные соседи! ;D
Всем отличных выходных! Спасибо за помощь!
-
Сегодня добрался таки до двух розеток в прихожке.
Для всех сомневающихся в том, что нужно ли менять проводку в квартире:
(https://lh6.googleusercontent.com/-EebesXgv76w/VWYU1J5WpHI/AAAAAAAADm8/Hs_r181s-ss/w1280-h720-no/27223b7e863da8267d35fcaca75b54be79e553d0e4c43a5c57eeb69b64ff84fb.jpg)
Обведено место выхода проводов для левой розетки, она была подключена к правой, а дальше подключены все оставшиеся розетки в квартире по определенной цепочке.
Я боюсь себе представить, что будет с проводкой, если запитать кухонные приборы/утюги/чайники одновременно.....что будет с "зеленой милей" от этой самой розетки до щитка в коридоре.
В кухню вроде как приходит отдельная ветка, но что-то я не видел в ней проводов сечения более 2.5 кв. мм.
В общем, замена проводки в квартире завершена на ~80%, осталась сделать разводку в маленькой комнате и в кухне необходимо дозамазать штробы.
-
Определенно будут греться провода и довольно сильно
Единственное могу посоветовать проштробить стену и заменить проводку .
или если есть возможность поставьте муфту.
-
Уважаемые Соседи! Пожалуйста, подскажите где можно получить АКТ балансового разграничения и Технические условия на присоединение квартиры к этажному щиту дома, т. е. разрешенная мощность(кВт) и схема этажного щита. Дом 22, 2-х комн квартира. Возможно, соседи, уже сделавшие эл проводку, располагают этой информацией. Спасибо заранее.
-
Людмила, мы протянули 1 провод от щитка, а в квартире, нам сказали можно делать "все, что хочешь, потому что за это отвечают уже сами хозяева". Таким образом в квартире, все как мы планировали. Документов, кроме плана электричества не потребовалось. План электричества на квартиру заказывала в Инвестстрое. А сам расчет выполняли электрики, доп данных им тоже не потребовалось.
-
Огромное спасибо! У нас готовятся эл работы, просят доп информацию, а мы и не знаем, где взять ее)))
-
nomad_irk, можете схему Вашего внутриквартирного распределительного щита сделать? Вводной автомат в квартире вы поставили на 63А? Думал, в на площадке оставить 63,а внутри квартиры на 50А уже поставить.
и еще вопрос. На розетки с какой характеристикой используете АВ? В или С? Спасибо
-
nomad_irk, можете схему Вашего внутриквартирного распределительного щита сделать? Вводной автомат в квартире вы поставили на 63А? Думал, в на площадке оставить 63,а внутри квартиры на 50А уже поставить.
и еще вопрос. На розетки с какой характеристикой используете АВ? В или С? Спасибо
Схема подключения:
(http://www.picshare.ru/uploads/151223/12S4U6RHbl.jpg) (http://www.picshare.ru/view/6980673/)
На счет нагрузочной характеристики автоматов я не заморачивался, поставил все С. Если будут "осечки", буду думать о замене вводного автомата
-
Спасибо!