Подскажет кто-нибуть, что за второй АВДТ (Автоматические выключатели дифференциального тока)
1. Выключатель Нагрузки - Общий.
2. Автоматические Выключатели - Эл.плита
3. Автоматические Выключатели - Освещение.
4. АВДТ - Розетки.
5. АВДТ - ?
-
Стиральная машина
-
В прихожей на розетку которая ближе к ванной этот автомат идёт
-
Спасибо, только у меня там нет розетки. Есть просто коробка с проводами. Но фазы там нет.
-
1. См. автомат, может быть не рабочий.
2. Перебили при ремонте\монтаже.
-
Евгений К., не подскажете расположение 4-го АВДТ и 5-го АВДТ такое же как на картинке или наоборот?
-
У меня все точно так же было изначально, просто я еще три автомата добавлял
-
Хотя не совсем так как Вы отметили. На эл.плиту и стиралку ставили именно УЗО (2 шт), а не ввод, освещение и розетки просто автоматы.
-
У меня все точно так же было изначально, просто я еще три автомата добавлял
Евгений К. спасибо за ответ. Наверно Ваш дом был пораньше, потом немного поменяли документацию.
А не сложно протянуть провод из щитка в квартиру?
-
я не заморачивался, прямо в коридоре под потолком кабель-канал от щитка проложил и над входной дверью в квартиру завел. Врят ли поменяли, скорее что то напортачили, стиралка и плита считай самые нагруженные приборы, вот на них и проложили отдельные линии с УЗО
-
Я заменил всю проводку в квартире, проводов толще 2.5 кв. мм не помню. Розетки по комнатам соединены последовательно по схеме прихожая - кухня - большая комната - малая комната.
При такой разводке я бы лично побоялся включать одновременно чайник/плиту/кондиционер/утюг. Проводку нужно менять однозначно.
-
Я заменил всю проводку в квартире, проводов толще 2.5 кв. мм не помню. Розетки по комнатам соединены последовательно по схеме прихожая - кухня - большая комната - малая комната.
При такой разводке я бы лично побоялся включать одновременно чайник/плиту/кондиционер/утюг. Проводку нужно менять однозначно.
nomad_irk, то что поменяли, правильно сделали. Но каждый исходит из текущих своих возможностей.
-
Я заменил всю проводку в квартире, проводов толще 2.5 кв. мм не помню. Розетки по комнатам соединены последовательно по схеме прихожая - кухня - большая комната - малая комната.
При такой разводке я бы лично побоялся включать одновременно чайник/плиту/кондиционер/утюг. Проводку нужно менять однозначно.
Включал все и сразу. Ничего не нагрелось и не воняло. Проводка совершенно нормальная,менять её можно только от денег жгущих карман. И не надо говорить про какие то левые скрутки и тонкие провода. Провода нормальные, на 2,5 квадрата 4-5 кило можно одновременно безбоязненно вешать.
-
Я заменил всю проводку в квартире, проводов толще 2.5 кв. мм не помню. Розетки по комнатам соединены последовательно по схеме прихожая - кухня - большая комната - малая комната.
При такой разводке я бы лично побоялся включать одновременно чайник/плиту/кондиционер/утюг. Проводку нужно менять однозначно.
На плиту идет 4 мм и автомат на него 32А стоит
Лично я проводку не менял, всех мощных потребителей раскидал с линии розеток на линии стиралка/плита, там запас в мощности большой остается 16/32 А соотв.
-
Я заменил всю проводку в квартире, проводов толще 2.5 кв. мм не помню. Розетки по комнатам соединены последовательно по схеме прихожая - кухня - большая комната - малая комната.
При такой разводке я бы лично побоялся включать одновременно чайник/плиту/кондиционер/утюг. Проводку нужно менять однозначно.
Провода нормальные, на 2,5 квадрата 4-5 кило можно одновременно безбоязненно вешать.
Это всего лишь чайник и пылесос, например. Вы реально думаете, что одна линия в 2,5 квадрата, это нормально в современной квартире? У меня только на кухню 4 таких идет. Навскидку, это есть почти у всех: духовой шкаф - 3,5кВт, холодильник - 0,5кВт, чайник - 2кВт, мультиварка - 1кВт, ПММ - 1,5кВт. В сумме уже 8,5кВт. И это мы еще не посчитали часто встречающиеся кофеварку, вытяжку, телевизор и т.д. А еще комнаты остались, а там утюг, кондиционер, пылесос, ТВ, компьютер... список можно продолжить.
-
и все это планируется включать одновременно???? Если все это включить, то никакая проводка не выдержит... Ну понятно, что нагрузка немалая, но вот я лично например, под кондиционер сделал отдельную линию, под теплые полы отдельные 2 линии, по нагрузке посчитал и на одну линию теплых полов повесил еще вытяжку, диспоузер, ПММ. Просто не обязательно всю проводку менять, можно просто добавить к существующей.
-
Духовой шкаф включил с варочной поверхностью, там 4 квадрата, хватит с лихвой. Чайника электрического нет вообще, ибо плита индукционная и на бусте нагревает в 5 раз быстрее любых электрочайников... ПММ включаем ночью (ночной тариф дешевле), стиралку тоже ночью ( на стиралку изначально отдельная линия). В итоге вечером когда все дома (ну или в выходные) максимум одновременная нагрузка холодильник+пара ТВ, микроволновка кратковременно, ну илиутюг или пылесос... Одновременно все включать как о и не доводилось, ибо у меня не 10 рук... Хотя это мое мнение, может у других какие о особые предпочтения...
-
Евгений, а как Вы прокладывали дополнительные линии, в коробах, в штробе ? по стене, по потолку, по полу ? И доп автомат кто подключал сами или электрика из Ук вызывали?
-
Евгений, а как Вы прокладывали дополнительные линии, в коробах, в штробе ? по стене, по потолку, по полу ? И доп автомат кто подключал сами или электрика из Ук вызывали?
Так как квартира у меня недалеко от распределительно считка, то по коридору до двери я проложил три линии в коробе. Над дверью завел в квартиру. Так как потолки натяжные, то большая часть трасс идет потолком, опуски заштробил в стены. Автоматы подключал сам, сложного там нет ничего (ну для меня во всяком случае).
-
Духовой шкаф включил с варочной поверхностью, там 4 квадрата, хватит с лихвой.
10кВт на 4мм это с лихвой? Ну кондиционер бы еще на эту линию повесили... В общем, все с вами ясно:) Дальше дискутировать смысла нет.
-
А что со мной ясно? Я сделал так как считаю нужным. 10 кВт на 4 квадрата хватает вполне, да и такая пиковая нагрузка бывает редко.
-
Тогда уж к каждой розетке по 6мм провод подводите отдельной линией и включайте все и сразу...
-
Так, для справки. ПУЭ глава 1.3:
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
(http://remartspb.ru/img_docs_PUE/1_3_4_s.gif)
4мм еле хватает на варочную поверхность. Ну понятно, это ж дураки писали.
-
Вы мне в кВт расчет дайте, а не в амперах.
-
Для ориентировки ток, потребляемый электрическим чайником мощностью 2.2 килоВатта, стандартная мощность, будет по закону Ома 10 ампер, так как по закону Ома 10 ампер Х 220 вольт = 2 200 ватт, то есть 2.2 киловатта. Электрическая лампочка 100 ватт потребляет ток 0.5 ампера, соответственно 10 лампочек будут потреблять 5 ампер.
Поэтому для розеток используется обычно провод сечением 1.5-2.5 квадрата (квадратных миллиметра, mm2), для освещения 0.5-0.75-1.5 квадрата, для мощных электронагревательных приборов, например для электрических плит, используется 4 квадрата. 4 квадрата обеспечат мощность 40 ампер Х 220 вольт = примерно 8 киловатт, что достаточно для большинства элетрических плит. Но естественно это приблизительные числа, в реале надо точно знать мощность подключаемого оборудования. Табличная мощность, которую должен выдерживать провод 4 квадрата составляет 41 ампер. То есть очень близко к приведенному в начале правилу.
-
Вы мне в кВт расчет дайте, а не в амперах.
Ну вижу, что сами догадались на 220 умножить.
41*220=9кВт. Но это если у вас один провод в воздухе висит, что маловероятно. Для трех жил допустимый ток будет уже 35А или 7,7кВт. Сколько там ваша индукционка ест? Киловат 7, не меньше, наверное? Ну какой сюда еще духовой шкаф? Да еще и с лихвой, т.е. как я понимаю с запасом.
-
Варочная поверхность у меня при всех включенных конфорках потребляет 7 кВт, духовой шкаф - 3 кВт. Согласен, 10 кило это немало, но духовка с варкой одновременно на всю мощность я и не включаю. Я вообще то и не спорю, что если есть много денег, то проложить дополнительные линии или поменять всю проводку было бы неплохо, но и с утверждением что проводка от застройщика полное говно и пользоваться ей невозможно в корне не согласен. Проводка не идеал конечно, но пользоваться ей можно вполне нормально, если не включать все и сразу не думая о последствиях. Можно и на поменяной проводке столько нагрузки насадить, что просто ввод отгорит да и все... Это как мой сосед проводку менял - в щитке ввод 6мм, а он до квартиры 10 мм кидает, вопрос зачем...
-
Можно и на поменяной проводке столько нагрузки насадить, что просто ввод отгорит да и все...
А автоматы на что придумали?:)
-
ну значит автоматы будет выбивать.
-
Варочные панели не редко обладают функцией "турбо"/"буст" - ускоренный нагрев, в этом режиме она потребляет в 2 раза больше энергии, такой режим может длится до 15 минут, однако.
При штатной разводке у вас вся нагрузка всех розеток в квартире ложится по сути на участок проводки от щитка в подъезде до прихожей.
-
Добрый день.Подскажите пожалуйста,можно ли связаться с бригадиром,который делает отделку чтобы мне прокинули парочку проводов на кухню для дополнительных розеток? И в какую стоимость это обойдет?
-
Добрый день.Подскажите пожалуйста,можно ли связаться с бригадиром,который делает отделку чтобы мне прокинули парочку проводов на кухню для дополнительных розеток? И в какую стоимость это обойдет?
Проще самому потом сделать, бригадиры с этим связываться не будут, потому сто проводку прокладывают в процессе заливки стен, и штробить и замазывать никто там ничего не будет... Хотя попытайтесь конечно, за спрос денег не берут
-
Добрый день.Подскажите пожалуйста,можно ли связаться с бригадиром,который делает отделку чтобы мне прокинули парочку проводов на кухню для дополнительных розеток? И в какую стоимость это обойдет?
Проще самому потом сделать, бригадиры с этим связываться не будут, потому сто проводку прокладывают в процессе заливки стен, и штробить и замазывать никто там ничего не будет... Хотя попытайтесь конечно, за спрос денег не берут
Вряд ли будут делать, т.к. каждый доп. провод должен потом быть указан в поэтажной плане на схеме электроразводки. За каждый эл.провод главный энергетик головой отвечает.
-
Добрый день.Подскажите пожалуйста,можно ли связаться с бригадиром,который делает отделку чтобы мне прокинули парочку проводов на кухню для дополнительных розеток? И в какую стоимость это обойдет?
Проще самому потом сделать, бригадиры с этим связываться не будут, потому сто проводку прокладывают в процессе заливки стен, и штробить и замазывать никто там ничего не будет... Хотя попытайтесь конечно, за спрос денег не берут
Вряд ли будут делать, т.к. каждый доп. провод должен потом быть указан в поэтажной плане на схеме электроразводки. За каждый эл.провод главный энергетик головой отвечает.
ой да ладно... за каждый провод))))))), это они всегда такую лапшу вешают. Знаю я как они все "должны" и за "всё головой отвечают" ....что электрики, что сантехники